zhbhmily 发表于 2008-9-9 11:18:03

防火分区与消防联动的关系

请问防火分区与消防联动系统之间是什么关系呀?

2391926 发表于 2008-9-9 16:30:32

<p>我也给你说不清楚啊</p>

弱电初学者 发表于 2008-9-9 18:21:32

<p class=style1 align=left>&nbsp;<font color=#0000ff> 消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。 </font></p><p align=left>  <strong>智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能 </strong></p><p align=left>  根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备: </p><p align=left>  (1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移; <br />   (2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通; <br />   (3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制; <br />   (4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火; <br />   (5)消防电梯运行控制; <br />   (6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火; <br />   (7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延; <br />   (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。 </p><p align=left>  <strong>消防联动设备的联动要求 </strong></p><p align=left>  火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消 防设备实施防火灭火。 </p><p align=left>  消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的 联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。 </p><p align=left>  消防设备及其联动要求见表。   表---消防设备及其联动要求 </p><table borderColor=#000000 cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><tbody><tr><td class=a9 colSpan=2><p align=center>消防设备 </p></td><td class=a9 width="67%"><p align=center>火灾确认后联动要求 </p></td></tr><tr><td class=a9 colSpan=2><p align=center>火灾警报装置应急广播 </p></td><td class=a9 width="67%"><p>1. 二层及以上楼层起火,应先接通着火层及邻上下层 <br />2. 首层起火,应先接通本层,二层及全部地层 <br />3.地下室起火,应先接通地下各层及首层 <br />4.含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区 </p></td></tr><tr><td class=a9 colSpan=2><p align=center>非消防电源箱 </p></td><td class=a9 width="67%"><p>有关部位全部切断 </p></td></tr><tr><td class=a9 colSpan=2><p align=left>消防应急照明灯及紧急疏散标志灯 </p></td><td class=a9 width="67%"><p>有关部位全部点亮 </p></td></tr><tr><td class=a9 colSpan=2>室内消火栓系统水喷淋系统 </td><td class=a9 width="67%"><p>1. 控制系统启停 <br />2.显示消防水泵的工作状态 <br />3.显示消火栓按钮的位置 <br />4.显示水流指示器,报警阀,安全信号阀的工作状态 </p></td></tr><tr><td class=a9 width="10%" rowSpan=2><p align=center>其它灭火系统 </p></td><td class=a9 width="23%"><p align=center>管网气体灭火系统 </p></td><td class=a9 width="67%"><p>1.显示系统的自动,手动工作状态 </p><p><br />2.在报警,喷射各阶段发出相应声光报警并显示防护区报警状态 <br />3.在延时阶段,自动关闭本部位防火门窗及防火阀,停止通风空调系统并显示工作状态 </p></td></tr><tr><td class=a9 width="23%"><p align=center>泡沫灭火系统 <br />干粉灭火系统 </p></td><td class=a9 width="67%"><p>1. 控制系统启停 <br />2.显示系统工作状态 </p></td></tr><tr><td class=a9 width="10%" rowSpan=3><p align=center>其它防火设备 </p></td><td class=a9 width="23%"><p align=center>防火门 </p></td><td class=a9 width="67%">门任一侧火灾,防火门自动关闭且关门信号反馈回消防控制室 </td></tr><tr><td class=a9 width="23%"><p align=center>防火卷帘 </p></td><td class=a9 width="67%"><p>疏散通道上: <br />1.烟感报警,卷帘下降至楼面 1.8m处 <br />2. 温感报警,卷帘下降到底 <br />防火分隔时: <br />探测器报警后卷帘下降到底 </p></td></tr><tr><td class=a9 width="23%"><p align=center>防排烟设施空调通风设施 </p></td><td class=a9 width="67%"><p>1. 停止有关部位空调送风,关闭防火阀并接受其反馈信号 <br />2. 启动有关部位的放烟排烟风机,排烟阀等,并接受其反馈信号 <br />3. 控制挡烟垂壁等防烟设施 </p></td></tr></tbody></table>

GaoZhenHui 发表于 2008-9-15 19:53:55

<img height=22 src="Images/Emoticons/3.gif" width=22 border=0 />

zhbhmily 发表于 2008-9-16 17:14:18

多谢

一切会好的 发表于 2008-9-19 21:47:13

<p>太好了,我又学到了好多知识</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

坏小子 发表于 2008-9-21 12:01:42

<img height=24 src="Images/Emoticons/46.gif" width=24 border=0 />

wwwwwwww 发表于 2008-9-21 13:16:02

<img height=22 src="Images/Emoticons/3.gif" width=22 border=0 />

peijianchen 发表于 2008-9-21 15:00:33

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color=#0000ff size=4>楼上的中级工程师你的回帖有错误吧<font color=#000000> (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color=#0000ff>&nbsp; 防烟排烟风机、排烟阀开,空调通风设备、空调送新风机或阀关,正压送风机、正压送风阀开,防止烟气蔓延提供救生保障.&nbsp;</font></font>

xdwf 发表于 2008-9-22 11:29:42

学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 防火分区与消防联动的关系