guxiaohong9 发表于 2017-7-22 11:35:09

海湾声光报警器故障维修

本公司消防主机报一声光迅响器故障(海湾100B型),本人以为是声光迅响器故障,将声光迅响器拆下后消防主机反馈为恢复正常,将一新的已编码好的声光迅响器安装上去又报故障,这一故障现象我估计是线路问题,但不知道具体原因,请大神指点,谢谢!

nickjes 发表于 2017-7-23 01:23:14

试过直接将迅响器接到主机端的回路板出线端没?如果这样接上去还是会报故障的话,你换一个编码就好,这个问题我以前遇到过,无论换多少个设备,都没用的,只能换编码