东东 发表于 2008-8-21 09:52:48

机房防雷接地工程在工程的什么时候进行?

我是新手,不懂防雷接地工程。接地工程是在房子基础建设的时候,还是弱电施工单位进场后再进行?

弱电初学者 发表于 2008-8-21 12:42:45

建筑防雷接地工程,在基础钢筋绑扎的时候就要开始。    弱电防雷接地不与建筑防雷共用时,可以在房子建设好后,外围管网施工开挖时同步施工。

mszhangsiwei 发表于 2009-10-27 18:12:36

意思就是说弱电防雷接地可以跟建筑防雷接地同一接地了啊??似乎在论坛 里面有很多 看法说不能这样接地的呀。。。。蒙了。

wansun 发表于 2009-11-10 23:07:22

看项目要求吧,如果很严格的话,就分开做,如果不严格可以接到一起。

wymen 发表于 2009-11-12 11:50:07

建议再细读 有关的规程与条例。
<br />特别是在城市,假如不与建筑物的地作连接,后患极大,希望慎重。本人经验,假如不与建筑物连接,春天的春雷所造成的雷击灾难是非常严重的。血的教训

gpj03205 发表于 2009-11-25 17:54:55

学习

zhouyan3053143 发表于 2010-5-21 19:31:11

是的
<br />
<br />顶
页: [1]