tyzr18814961533 发表于 2016-8-16 11:14:40

求助机房机柜接地是否用2根线?

GB 50174-2008第8.4.5条:每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。

求助:实际工程中,有谁按这个规范来。我看到的好像基本上都是机柜用一根25平方毫米的地线联结到环形母线上的。而规范上写的,好像要用两根线,线经6平方毫米就够了。再就是机房环形网格,实际施工大多是30*30的紫铜带。而规范上好像写只要大于25平方毫米的就可以。那么我们实际工程中,有谁真的用25平方毫米的铜带嘛?这样确实节约不少成本啊?

tyzr18814961533 发表于 2016-8-16 11:15:09

:):):):):):):):):)

cctvple2015 发表于 2016-11-15 14:40:14

:):)
页: [1]
查看完整版本: 求助机房机柜接地是否用2根线?