<p>求助:</p><p>我有一台火灾报警控制器,(共7个回路,三个不同的回路板曾经发生过烧毁现象,机器工作三年)问一下回路板烧毁的原因有哪些,提示:回路没有短路现象.谢谢!</p> 电流过大,或有接地 也有可能是回路线接地后带电,窜进主机的 楼上说得不错啊,同意楼的说法 <p>检查一下有没有安装隔离模块?</p><p>我们公司有8台AFN5050型,总共烧过4-5块板子了</p> <p>本人可以修复该板。</p> 强电穿入消防回路! 可能有2种原因,一种就是有强电接入烧坏回路板,二种就是有一根线对地,引起烧坏回路板。 如果是老款的赋安好象有这个问题,仔细检查线路有没有接地,如果接地电阻过小会烧回路板. 雷击造成,我遇到过