73281342 发表于 2008-8-8 17:22:15

深圳赋安5050回路板烧毁

<p>求助:</p><p>我有一台火灾报警控制器,(共7个回路,三个不同的回路板曾经发生过烧毁现象,机器工作三年)问一下回路板烧毁的原因有哪些,提示:回路没有短路现象.谢谢!</p>

mppy001 发表于 2008-8-9 14:44:58

电流过大,或有接地

wcszh 发表于 2008-8-9 19:43:16

也有可能是回路线接地后带电,窜进主机的

liubf118 发表于 2008-8-13 09:32:08

楼上说得不错啊,同意楼的说法

mikexu 发表于 2008-11-12 09:11:01

<p>检查一下有没有安装隔离模块?</p><p>我们公司有8台AFN5050型,总共烧过4-5块板子了</p>

tanping119 发表于 2008-11-12 16:50:15

<p>本人可以修复该板。</p>

tyf1025 发表于 2008-11-14 15:39:26

强电穿入消防回路!

xiachuan 发表于 2008-11-14 17:07:52

可能有2种原因,一种就是有强电接入烧坏回路板,二种就是有一根线对地,引起烧坏回路板。

wq88881 发表于 2008-11-14 22:35:03

如果是老款的赋安好象有这个问题,仔细检查线路有没有接地,如果接地电阻过小会烧回路板.

dxy0833 发表于 2008-11-30 11:32:02

雷击造成,我遇到过
页: [1] 2
查看完整版本: 深圳赋安5050回路板烧毁