qwe130584 发表于 2015-5-24 10:01:30

消防安装

一个点位不管装什么都是报火警,现场一切都检查了,一切都是正常,这是为什么,没有重码,求解啊,!!!!急急

lhptvro 发表于 2015-7-4 22:06:36

会不会有强磁干扰

15829513922 发表于 2015-7-5 06:49:58

有可能有重码,你把这个点位去掉以后。看一看主机上是否还有这个点位,是否还报警?如果点位还在,但不报警就可以,证明是重码。如果是控制模块或监视模块。也有可能是电阻短路造成的。

15829513922 发表于 2015-7-5 06:52:13

有可能是重码造成。去掉那个点位。如果主机不报警,也不报丢失。就可以确定是重码的原因。如果是控制模块或监视模块。电阻短路也会造成报警。

15829513922 发表于 2015-7-5 06:53:30

可能是重码造成的。

15829513922 发表于 2015-7-5 06:55:36

qwe130584 发表于 2015-5-24 10:01
一个点位不管装什么都是报火警,现场一切都检查了,一切都是正常,这是为什么,没有重码,求解啊,!!! ...

是重码造成的

15829513922 发表于 2015-7-5 06:58:43

有可能是重码。去掉这个点位试一下。如果主机点位还在。也不报警就可以确定。

博世 发表于 2015-7-8 16:03:15

有可能是重码。去掉这个点位试一下。如果主机点位还在。也不报警就可以确定。

747865 发表于 2015-8-15 21:10:59

15829513922 发表于 2015-7-5 06:49
有可能有重码,你把这个点位去掉以后。看一看主机上是否还有这个点位,是否还报警?如果点位还在,但不报警 ...

你好,请问消防监控穿什么线啊?谢谢
页: [1]
查看完整版本: 消防安装