消防安装
一个点位不管装什么都是报火警,现场一切都检查了,一切都是正常,这是为什么,没有重码,求解啊,!!!!急急 会不会有强磁干扰 有可能有重码,你把这个点位去掉以后。看一看主机上是否还有这个点位,是否还报警?如果点位还在,但不报警就可以,证明是重码。如果是控制模块或监视模块。也有可能是电阻短路造成的。有可能是重码造成。去掉那个点位。如果主机不报警,也不报丢失。就可以确定是重码的原因。如果是控制模块或监视模块。电阻短路也会造成报警。 可能是重码造成的。 qwe130584 发表于 2015-5-24 10:01
一个点位不管装什么都是报火警,现场一切都检查了,一切都是正常,这是为什么,没有重码,求解啊,!!! ...
是重码造成的 有可能是重码。去掉这个点位试一下。如果主机点位还在。也不报警就可以确定。 有可能是重码。去掉这个点位试一下。如果主机点位还在。也不报警就可以确定。 15829513922 发表于 2015-7-5 06:49
有可能有重码,你把这个点位去掉以后。看一看主机上是否还有这个点位,是否还报警?如果点位还在,但不报警 ...
你好,请问消防监控穿什么线啊?谢谢