ygxfdyanzi
发表于 2015-5-4 16:45:44
室外消防泵起泵后压力马上降到零是什么原因呢?
室外消防泵在起泵后,压力马上将为零,是止回阀坏了呢,还是室外管道有漏水?
请大神们给点意见。
安源
发表于 2015-5-6 09:18:49
没表达清楚,启泵前有压力显示??是泵前压力为零还是泵后出口压力为零??
tanping119
发表于 2015-5-6 07:43:39
基本上是有两种可能,1、管网漏水;2、止回阀不好用。
690862557
发表于 2016-2-6 07:59:28
止回阀坏了的可能性大
mahui19820929
发表于 2016-3-11 14:01:57
那有没有水输出呢,表述不清楚
安源
发表于 2016-3-21 16:50:24
1、首先排除止回阀不能关闭。
2、止回阀如果正常在检查系统管网漏水。
浙江恒信科技股份
发表于 2016-8-8 09:48:53
江南一号
发表于 2016-9-2 16:36:48
稳压问题不难排除!耐心分析问题所在。