ygxfdyanzi 发表于 2015-5-4 16:45:44

室外消防泵起泵后压力马上降到零是什么原因呢?

室外消防泵在起泵后,压力马上将为零,是止回阀坏了呢,还是室外管道有漏水?
请大神们给点意见。

安源 发表于 2015-5-6 09:18:49

没表达清楚,启泵前有压力显示??是泵前压力为零还是泵后出口压力为零??

tanping119 发表于 2015-5-6 07:43:39

基本上是有两种可能,1、管网漏水;2、止回阀不好用。

690862557 发表于 2016-2-6 07:59:28

止回阀坏了的可能性大

mahui19820929 发表于 2016-3-11 14:01:57

那有没有水输出呢,表述不清楚

安源 发表于 2016-3-21 16:50:24

1、首先排除止回阀不能关闭。
2、止回阀如果正常在检查系统管网漏水。

浙江恒信科技股份 发表于 2016-8-8 09:48:53

江南一号 发表于 2016-9-2 16:36:48

稳压问题不难排除!耐心分析问题所在。