阿Q 发表于 2015-5-4 09:21:07

气体启动瓶信号线断路主机不报故障咋回事?

气体启动瓶信号线断路主机不报故障咋回事?


tanping119 发表于 2015-5-4 13:37:25

新国标的气体盘---对钢瓶控制及反馈都有--断线检测功能,如果断线不报警,只有一种可能,,就是安装者将检测电阻---接到气体盘上了(失去了检测功能)。

lxj1983130 发表于 2015-5-11 22:45:43

楼上说法正确

上海松江汪 发表于 2015-5-12 20:47:52

学习了
页: [1]
查看完整版本: 气体启动瓶信号线断路主机不报故障咋回事?