施工规范问题不解
金属软管动力不能超过0.8米,照明不能超过 1.2米的这条规定,适不适用弱电系统 弱电施工是完全遵守电气施工及验收规范的,因此电气工程中的所有规范适用于弱电系统施工。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
14.2.10金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
..................
《低压配电设计规范》GB50054-95
5.2.7..........................
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。 怎么理解建筑物的顶棚? 弱电初学者 发表于 2015-3-20 16:57
弱电施工是完全遵守电气施工及验收规范的,因此电气工程中的所有规范适用于弱电系统施工。
《建筑电气工 ...
gb50606,金属软管不能超过2米 弱电施工应符合规范GB50303-2011《 建筑电气工程施工质量验收规范》以及GB50339-2013《 智能建筑工程质量验收规范》。
顶棚就是房间的顶子,如果装修了就包括吊顶、天花板。
在高层建筑中,敷设在吊顶或天花板内的弱电线路(明敷)除了必须使用金属线管外,金属线管还要涂防火涂料。
页:
[1]