wHua 发表于 2015-2-5 16:51:27

狮岛SD2100重新登记问题

首先,机器比较旧了,接手前大概有5个火警误报和7个故障报告。
本着屏蔽故障点的想法,但手欠按了消除,目前登记信息全部为空。
由于故障点太高,暂时无法排除,甚至无法接触到探头。
问题来了:带障重新登记是否可行?目前测试时间超长。是否有其他解决办法?

wHua 发表于 2015-2-6 09:08:11

好吧,今早抽风再试登记,系统跳过故障点登记完成。损失几十个探测点。。。
页: [1]
查看完整版本: 狮岛SD2100重新登记问题