距离较远,调高电压是否可行?
因摄像头距离机房较远,采用DC12V供电损耗较大,是否可以调整 +V ADJ 让电压变高点,这样会损坏摄像机吗?
可以,但是近处有摄像机的话电压就高了,只要在摄像机规定电压之内就可以 不赞成调高设备的供电电压,因为这样一来离电源近的设备将供电电压过高,虽然设备对电压有一定的适应性,但长时间工作在过高电压下对设备不利。
在弱电工程中,通行的做法是为远端设备增加开关电源供电,这样可以保证设备的正常和长期安全运行。 不建议调高,时间长了对设备有损坏。 监控电源分为两种:集中供电电源和独立供电电源。
集中供电电源的优点:安装布线方便,也更美观(很多工程人员喜欢用);缺点是,一旦出现问题所有摄像头都会不正常。独立供电电源的优点是,单个电源出现问题对其他的监控画面没有影响;缺点是,安装麻烦一点,对安装的细腻度要求更高。
但我们仍然建议用独立供电电源!参考这个《监控摄像机电源如何选择》:http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_16_188.aspx
可以的!注意用万用表量好电压! 不建议调高 各有利弊,主要看你施工现场的实际情况,如果是距离远的摄像头有几个,可以将这几个距离远的单独拿出来用一个开关电源并调高电压,如果是数量比较少,我觉得可以考虑这几个单独供电,前端上变压器进行解决,这样是比较合理的。 niezhiyong111 发表于 2015-2-12 16:21
各有利弊,主要看你施工现场的实际情况,如果是距离远的摄像头有几个,可以将这几个距离远的单独拿出来用一 ...
这个是回答最好的 200米内应该都可以不用调吧,压降应该在1v内,