duxingbao 发表于 2015-1-12 09:39:49

墙壁上打孔,如何才能避免钻到电缆?

在不知道墙内走线情况时,怕钻头钻到墙壁里面的电路,有什么办法或工具可以检测到电线吗?


道不远人 发表于 2015-1-12 18:27:22

这确实是个问题!不过我们施工之前会找甲方沟通的。

血月苍狼 发表于 2015-1-13 09:15:19

看竣工图

轻风掠影 发表于 2015-1-16 08:57:03

本帖最后由 轻风掠影 于 2015-1-16 09:02 编辑

用仪器检查当然好,但是用这种仪器施工的极少。
施工人员必须要熟悉目前电气安装施工的通行暗敷线缆的施工方法:
1. 低位插座(1m以下)从地下走,高位插座、开关(1.3m以上)从天花板走。
2. 暗敷线管自上到下应垂直敷设,如果线管引出点与86线盒的位置不在一条垂直线上,其线管的偏离距离不得超过30公分(此举是为了不因开线管槽影响砌体的承载力),不允许横向在砌体上开线槽!
3. 注意预留接线盒的位置,因为电气线管的走向都是走直线的最短距离(减少线管弯曲部分,便于穿线)。没有任何施工单位会为暗敷线管的美观而绕弯的!
4. 如果暗敷的线管是钢管还好些,在打孔时可以感觉到。如果是PVC线管,那打孔时根本感觉不到!
另外,施工前最好找原电气安装人员了解是否按工程施工规范干的,那些地方有特殊的位置,找甲方没用!

w778054652 发表于 2015-1-16 21:00:27

楼上好专业

da1miwo 发表于 2015-7-31 11:01:50

轻风掠影 发表于 2015-1-16 08:57
用仪器检查当然好,但是用这种仪器施工的极少。
施工人员必须要熟悉目前电气安装施工的通行暗敷线缆的施工 ...

大神!!。。。。。。。。。。。?

r522944041 发表于 2015-10-8 14:25:06

施工之前不是每方都要沟通好,拿到强电或者其他方的施工图纸就不会了把