杨鑫浩 发表于 2015-1-9 09:31:22

气体灭火启动阀故障




yloko 发表于 2015-1-9 21:33:35

是不是模块故障呢?
尽快排查,这玩意不靠谱。

上海松江汪 发表于 2015-1-12 16:14:00

你看一下四区,启动电磁的两个模块,7199 号;其中一个71号的模块有问题,看一下是不是编码编错,重码,信号线,电源线的极性会不会搞错,最后模块可能有问题!