松江主机3102不停报备电故障然后恢复
请问除了检查蓄电池外 还要从哪些地方着手 先更换电池----,然后看主机情况再做下一步。 一个是蓄电池,如果电池没有问题,那就是主机电源板有问题! 上海松江汪 发表于 2015-1-8 20:05一个是蓄电池,如果电池没有问题,那就是主机电源板有问题!
我今天去测了下 蓄电池的电压是正常的 25V多
然后 我这个主机报备电故障还是间歇性的
昨天下午一直隔几分钟故障然后恢复 持续到半夜 后面就正常了
今天下午又开始了 还不知道要什么时候停
这个问题我实在不知道如何处理了 难道真要换电源板?
昨天好像是下午4点多开始 几分钟来一次故障恢复 一直到半夜1点多
今天也是4点多开始的 到6点多停了
现在又没报了 不知道下一次几点开始
不知道各位大神有遇到同类问题么 这种情况,蓄电池,主机电源板,主板,三者都有可能,主机电源板和主板要试过才知道,你可以先换两个电池再看一下会不会间歇性的报备电故障,个人觉得主机电源板的可能性大一点!你可以联系当地松江办事处现场确认一下! commons 发表于 2015-1-9 19:05
我今天去测了下 蓄电池的电压是正常的 25V多
然后 我这个主机报备电故障还是间歇性的
昨天下午一直隔几 ...
主机开着的时候,你把主电的开关给关掉,看一下备电还能不能把主机开着;另一个,你把备电的开关关掉, 用万用表量一下主机电源板上的 备电接线端子,有没有一个DC 十几伏到二十几伏的跳变电压
页: