ontaz 发表于 2014-11-28 09:54:16

西门子房间温度控制器RDU50

西门子房间温度控制器RDU50 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg 用于供热或者制冷系统 PI 控制按房间或回风温度进行控制0 到 10V输出到执行器自动冷/热转换(RDU50)手动冷/热转换(RDU50.2)工作模式:正常,节能或关闭(RDU50)工作模式:正常,节能和关闭(RDU50.2)用于远处控制的工作模式转换输入可设定的安装和控制参数输出反相信号(可选)显示房间温度和可选温度值最小和最大的温度设定值限定工作电压 AC24V 西门子房间温度控制器RDU50用途: 对单个通风或者空调房间的温度进行控制。RDU50 可以和 VAV控制器 G…B181.1/3 配合使用,应用于 VAV(变风量)系统。 可控制以下设备:z0 到10V阀门执行器z0 到10V风阀执行器VAV控制器(仅 RDU50) 西门子房间温度控制器RDU50功能: 温控器通过内置温度传感器, 或通过另外安装的回风温度传感器(QAH11.1)获取温度,通过向执行器输出 0 到 10V信号来维持房间温度设定点。温控器提供 PI 控制。供热模式的比例段或转换误差为 2K,供冷模式为 1K(可调) 。积分动作时间为 5 分钟(可调) 。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpgT      房间温度            w       房间温度设定值XpH   供热比例段                Y10       受控变量XpK   制冷比例段 注:表中只显示了 PI 控制器的比例部分 RDU50自动切换 自动转换传感器(QAH11.1+ARG86.3)可以用来测水温从而选择从供冷转至供热或者或供热转至供冷工况。当水温高于 28℃时 (可调) ,自动转换到供热工况,当水温低于 16℃时(可调) ,自动转换到供冷工况。如果在刚启动时,水温介于两个转换温度之间,控制器会以供热的模式启动。工况的更新会以每 30 秒钟的间隔水温测量而变化。实际温度值和工作模式可以通过选择 P14 进行查看。 自动切换file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpgCM供冷工况   HM供热工况   M运转模式      Tw 水温 在没有自动切换的系统中,温度传感器可以用一个外部开关代替用作手动切换。如果是单热系统,输入点无需接入任何传感器,而如果是单冷系统,则输入点必须短接。   制冷信号的最小限定:在没有自动切换的系统中,温度传感器可以用一个外部开关代替用作手动切换。如果是单热系统,输入点无需接入任何传感器,而如果是单冷系统,则输入点必须短接。 通过参数 P11 可以将制冷喜好的输出最小值限制在 0 到100%。这可以用来确保最小送风量。当和 VAV控制器共同使用时,这种设定必须加以考虑。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpgT       房间温度Y10   输出百分比W       房间温度设定点XpH   供热比例段XpK   制冷比例段VR      制冷输出最小限定 0~100%C/O      冷热切换 输出信号反相:可以通过设定 DIP2,输出反相信号。如果设为 ON,0V的信号对应 0%而 10V 对应 100%;如果设为 OFF,0V 对应100%而 10V则对应 0%。这一功能对于常开阀的应用场合比较有实用价值。 回风温度:RDU20 可提供基于房间温度或回风温度的控制。如果在 B1-M 连接温度传感器 QAH11.1,则回风温度自动取代房间温度,通过参数 P12 可以显示实际使用的温度传感器类型。 显示如果 DIP 开关 1 设为 ON(出厂设定) ,那么温控器显示测得的房间温度或者回风温度(除非临时性选择参数或者设定值) 。如果DIP 开关设为 OFF,那么温控器显示实际的设定值(正常模式或者节能模式)。在这种情况下,实际温度的读数只有通过 P13 临时读取。 运转模式:可以提供以下几种模式: 正常模式带自动切换的供热或者制冷模式。在正常运转模式下,控制器维持在设定值。 节能模式转换开关可以与状态输入点 D1-GND连接。当开关关闭时(例如,打开窗户),运转模式会从正常转换成节能模式。在这种运转模式中,能维持供热或供冷的相应设定值(设定控制参数 P01和 P02) 。如果节能模式设定值设为零,则当开关触点闭合时,控制器将关闭。 开关是常开的。当进入节能模式的时候,状态输入点 D1-GND 的优先权超过RDU50.2 的开关“Heat”和“Cool” ,但不超过“OFF” 。 设定控制参数一系列的控制参数设定可优化控制性能。 这些参数也可以在运转时而不需打开温控器进行设定。在电源切断的情况下,仍可维持所有设定的控制参数。 设定      参数可通过如下方法来改变:1. 同时按“+”和“-”键 3-5 秒钟,放开,在 2 秒钟内,再按“+”键 3 秒钟。这样,会显示“P01” 。2. 重复按“+”和“—”键选择所需要的参数。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg3. 同时 “+” 和 “—” 键,所选参数的当前值会出现, 重复按 “+”和“—”键可对参数进行修改。4. 再按“+”和“—”键或最后按按键 5 秒钟以后(P15 除外),会显示最后的参数。5. 如果你想显示和修改其他参数,重复步骤 3 到5。6. 最后显示或设定 10 秒钟之后,所有参数将会存储并回到正常状态。西门子房间温度控制器RDU50控制参数:
参数意义设定范围出厂缺省设置
P01节能模式供热设定点(运转模式转换开启)0:关闭5…18℃(0.5K增量)16℃
P02节能模式供冷设定点(运转模式转换开启)0:关闭24…35℃(0.5K增量)28℃
P03正常运行模式最小设定点限值5…20℃(0.5K增量)5℃
P04正常运行模式最大设定点限值21…35℃(0.5K增量)35℃
P05*供冷切换温度点10…25℃(0.5K增量)16℃
P06*供热切换温度点27…40℃(0.5K增量)28℃
P07传感器校验-3…+3(0.5K增量)0K
P08供热模式下的 P频段(或转换偏差)0.5…+4K(0.5K增量2K
P09供冷模式下的 P频段(或转换偏差)0.5…+4K(0.5K增量)1K
P10积分时间(仅当 PI 控制时,DIP2 设为 ON)1…10min5min
P11制冷模式最小输出限定(正常模式)0…100%(10%增量)0%
P12使用的温度传感器(仅显示,无设定)1:房间温度传感器2:回风温度传感器-
P13目前房间温度读数值(仅显示,无设定)0…49℃=目前温度值-
P14*目前冷暖切换温度读数值和目前运行模式( ) (仅显示,无设定)100=输入点开启(无传感器连接,供热模式 )0…49℃=目前温度值00=输入点连接,供冷模式   -
*仅适用于 RDU50,而对于 RDU50.2,响应的位置显示为“NA” 。设备组合
类型型号技术参数表
电缆温度传感器QAH11.11840
水管用转换安装配件AGR86.31840
风管用转换安装配件AGR22.21831
0 到10V水阀执行器SSB31…SQS65…SSA31…489145734893
0 到10V风阀执行器GDB161.1E…GLB161.1E…GCA161.1E…GBB161.1E…GIB161.1E…46344634463746364635
VAV控制器(配合 RDU50)GDD181.1E/3GLB181.1E/335443544
西门子房间温度控制器RDU50机械设计: 温控器包括两部分:● 塑料外壳内含电路板,操作部件和内置的房间温度传感器● 底板外壳和底板通过两个螺丝安全连接。底板有螺丝端子。DIP开关位于外壳后面。 设定和运行参数图例file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg1.显示房间温度或回风温度,设定点和控制参数。2.符号用于显示目前房间温度3.正常模式 节能模式 (如无设定值=参数设为零, 那么将不出现该标记)4.制冷阀或风门开启 供热阀或风门开启5.按键用于调整设定点和控制参数6.手动冷热设定开关(仅 RDU50.2) DIP 开关设定
DIP开关意义开状态(出厂设定)关状态
1温度或设定点的显示显示房间温度(或回风温度)显示设定点
2信号反相0 到10V常闭执行器输出 0~10V常开执行器输出 10~0V
附件
描述型号
面板 120×120mm用于 4”×4”接线端子盒ARG70
面板 96×120mm用于 2”×4”接线端子盒ARG70.1
面板用于 112×130 表面布线ARG70.2
工程注意事项RDU50 带有冷热切换输入点 B2-M:在没有自动切换的系统中,温度传感器可以被外部开关代替(注意电压适用) ,可用于手动切换。如果系统为连续供热模式,那么无需连接温度传感器。如果系统为连续制冷模式,那么 B2和 M 必须连接。 西门子房间温度控制器RDU50安装和调试:安装位置:在墙上和风机盘管内。不要装在墙脚或书架上,不要装在窗帘后面,应尽量避免靠近热源或受到太阳辐射。安装高度距地面约 1.5 米。连接线可埋在墙内的安装盒里。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg检查 DIP开关的位置,如有需要,改变它们。当接通电源,温控器的液晶会闪亮表明重新设定参数,会持续 3秒钟。然后,温控器准备工作。在固定转换传感器之前, 热导粘贴物必须粘贴在传感器应放的管道位置上。 温控器包装内有安装说明书。校准传感器如果温控器显示的房间温度与有效标准温度有偏差, 温度传感器可以重新校准。在这种情况下,参数 P07 必须改变。

ontaz 发表于 2014-11-28 10:13:58

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-1 10:20:25

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-3 10:25:10

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-3 10:25:21

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-4 11:07:26

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-6 11:34:56

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-8 13:49:04

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-10 10:10:09

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司

ontaz 发表于 2014-12-12 11:00:41


www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公司
页: [1] 2
查看完整版本: 西门子房间温度控制器RDU50