利达设备故障现象求解
做维护接触到利达设备LD128EⅡ型设备。出现一种现象,就是经常性发生回路板上一个回路的设备全部报故障,大约3~5分钟后又自动回复,在报故障状态下量回路输出电压比正常电压略高(为21~22v)。线路检查暂无对地短路现象,望各位老师给予帮助!!! 同求解 本帖最后由 じ☆veve℡缘 于 2014-11-21 15:41 编辑驱动板有问题
估计是线路对地过小,绝缘电阻多少欧呢?现场线路长度为多少,负载多少呢?说明下嘛,如果是驱动板问题你可以换到别的回路或驱动板试一下嘛,根椐你的描述个人建议在现场或主机回路后面加多一个中继模块,
页:
[1]