sgrdsgrd 发表于 2014-10-24 22:56:35

监控接三级交换机的问题

一共三台交换机,A交换机接三台监控头后进入B交换机,B交换机又接了五个监控头进入C交换机,C交换机再接三个头进入录像机。现在问题来了,把进C交换机的B交换机接口拔掉,可以认出三个监控头,插上后,原先认出的三个头也没图像了,也就是说录像机只能认最后一个交换机的头,各位大神瞅瞅,是不是我的接法有问题。

hi博士 发表于 2015-7-1 10:10:04

按如下思路看看:首先 将摄像机的IP设置为同一网段且不能有重复的;2,从C交换机开始可以接电脑ping下摄像头IP.;3\ping通后录像机搜索添加应该就可以了

hi博士 发表于 2015-7-1 10:13:19

1.将摄像机设为同一网段切勿有重复的;2\从C交换机开始ping测下摄像机确保能通]3录像机搜素添加就可以了吧

kaladijia 发表于 2015-10-9 01:27:23

这种网络接法本身没有。
很像是IP地址冲突,所以检查一下各个摄像机IP地址是否相同。改成不同。