bailingqun 发表于 2014-10-9 11:04:21

请教各位山特C6KS输入端火零电阻值多大?

输入总闸经常跳闸,这些故障我应该如何排查。



lishigang1987 发表于 2014-10-9 11:19:30

看跳闸是启动的时候跳,还是使用的途中跳,如果是启动的时候跳,就换一个大点的空开试试,如果是使用途中跳,就要拆开检查检查UPS主板上是不是有虚焊或者其他的异物!

福控科技 发表于 2014-10-9 16:04:25

楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理电话13615719131QQ:369873277

艾斯卡普 发表于 2014-10-9 17:27:04

请检查是否:接漏电保护了。

ups前级不能接漏电保护因为滤波电容滤杂波到大地(接地线情况下)回路电流小于输出电流所以漏电保护起作用了

福控科技 发表于 2014-10-10 08:49:14

楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理电话13615719131QQ:369873277
页: [1]