jiang_chengq 发表于 2014-8-20 11:43:22

消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?


消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?如果从顶板上分线下来,在同一位置的顶板上是否设接线盒?最好有图纸和现场照片

tanping119 发表于 2014-8-20 12:17:50

消火栓按钮应该设置在消火栓箱内,这是规范要求的。

chenghuan 发表于 2014-8-20 21:43:32

启泵线宜分开设置,电压等级和形式可能不一样,避免干扰。如楼上所说,消火栓按钮应装在箱内,手报应装明显位置,可上下楼层布线,线盒按需要来设置。

上海松江汪 发表于 2014-8-23 19:46:44

同意楼上的观点!