许赫然 发表于 2014-8-19 09:06:35

桥架、线槽、线管的放线容量计算公式 或选择图表。

哪位师傅有桥架、线槽、线管的放线容量计算公式,谢谢。

weimengruo 发表于 2014-8-19 16:10:42

桥架容量计算
例如:假设100*100为桥架的尺寸,28.6为线缆的横切面积,40%是桥架线缆敷设时的容量
注:规范要求弱电的槽满率是40%,强电的槽满率是50%
则100*100的桥架可容纳该线缆数量为:100*100*40%/28.6=139根
也可以简单点计算,将线缆视为方形,比如你知道该线缆外直径为8mm,则100*100的桥架可容纳该线缆数量为:100*100*40%/(8*8)=62根。
如果工程费用不是那么吃紧到需要满槽堆放线缆,建议取30%的桥架占用率,施工期间很容易因为业主的某个想法增加点位、设备。

weimengruo 发表于 2014-8-19 16:19:39

管线容量计算
其实和桥架计算原理一样,容纳线缆数量=管子内部空间横截面积*截面利用率/线缆横截面积
截面利用率:25%、30%是在GB 50312-2007标准中规定的截面利用率上下限