东东 发表于 2014-7-22 16:46:34

机房照明灯具选择。

某企业弱电机房 需要考虑不间断照明灯具,也就是: 1、灯具自带后备电池,可以保障交流电断电后自行照明1小时左右;   2、或普通灯具将线路接入UPS供电回路,保障断电后可继续照明;


讨论: 做为设计方,我是考虑哪种方案更好呢,是自带电池供电,还是由UPS电池供电?有没有相关参考规范或具体实施要求?


杨金雨 发表于 2014-9-17 14:16:32

请问您最后是如何解决的

福控科技 发表于 2014-9-22 08:50:55

楼主,你好,我以前也是做机房设计这一块的,我建议将普通灯具将线路接入UPS供电回路这种方法,有什么其他问题也可以向我咨询,我的QQ369873277

轻风掠影 发表于 2014-9-22 09:29:52

一般的弱电机房都是设计的双电源供电,在双路电源都断电时应急照明才会启用。正规的弱电机房都会备有UPS电源,如果考虑成本且要求仅保持60分钟备电的话,使用UPS接入应急照明最佳。如果没有UPS电源,那就使用自带电源应急照明灯。当然要考虑应急照明灯具的光照强度的要求不得小于15W/平方米(5001x)。

福控科技 发表于 2014-9-22 14:37:54

楼主,你好,我以前也是做机房设计这一块的,我建议将普通灯具将线路接入UPS供电回路这种方法,有什么其他问题也可以向我咨询,我的QQ369873277

aaaaaaa2006 发表于 2014-9-25 13:24:00

看你UPS容量和延时够不够,够的话就进去,否则就自带

福控科技 发表于 2014-9-26 09:08:37

楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理电话13615719131QQ:369873277
页: [1]
查看完整版本: 机房照明灯具选择。