阿飞猫 发表于 2014-7-17 09:22:44

消火栓启泵按钮漏设 经济纠纷如何处理。

消火栓启泵按钮如漏设造成返工,引发经济纠纷,是应该找设计方、还是审图?或是施工方呢?


tanping119 发表于 2014-7-17 12:00:11

主要责任---施工方,,理由:1、施工方是有消防资质的;2、施工方在进入现场前都是审阅了设计图纸;3、施工前也做了图纸会审(不做会审,认可图纸设计没有问题);4、施工方有责任将施工范范围内的部分保证消防验收合格。就这些理由足可以说明责任在施工方,除非甲方明确说明不需要安装。

上海松江汪 发表于 2014-7-17 20:26:03

同意楼上的观点!
页: [1]
查看完整版本: 消火栓启泵按钮漏设 经济纠纷如何处理。