倪雅懿 发表于 2014-7-3 16:16:55

UPS维护旁路 起什么作用,如何工作的?

UPS维护旁路 是怎么工作的? 有图能说明下吗?

弱电初学者 发表于 2014-7-3 16:21:28

UPS旁路是指输入输出之间的一个电路通路,通路中不是简单的一条直通导线,中间可能串联了空开、接触器、电子开关(如双向并联的可控硅组成的静态开关)及简单的滤波装置等。对UPS而言,旁路有两种,一种是内部旁路,或曰电子旁路、静态旁路、自动旁路,当UPS出现故障或工作条件有问题时,系统会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来转内部旁路;另一种是外部旁路,或曰维修维护旁路,在系统需要维修维护时,市电经过它临时给负载供电,负载不受UPS保护。
  --------------------




在UPS 需保养或维修时,此时在确定备用电源供电正常下,可用人工方式将其供电模式转态到维护旁路供电模式,在此供电状态下,可将UPS 内部电源完全切除,此时UPS 主机内并无电源,以保障维护人员安全,且对负载供电正常。(如图)