70度防火阀与280度防火阀的差异

    70度防火阀http://www.sentaijs.com/用在空调送风、通风体系管道上;平常常开,发作火灾时封闭,联锁风机,使风机封闭;280度防火阀用在排烟体系管道上,平常常开,发作火灾时排烟,当烟气温度抵达280度时,防火阀封闭,联锁风机封闭;280防火阀应为常开,又名高温防火阀,通常设备在有高温环境的通风管道中,当温度抵达280后易熔合金熔化,阀门封闭,一起可以用24V电信号操控。若是说是280排烟防火阀应为常闭,设备在排烟管道中发作火灾时操控中心给出电信号使其翻开排烟,当温度抵达    280时易熔合金熔化阀门封闭,是一种二次动作的阀门。
  通风管是火灾时不运用的到70度时封闭防火阀起到阻碍火灾延伸的效果。排烟体系的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾经过机械排风现已达不到效果了,排烟阀封闭避免风机等设备损坏。
  70度防火阀常开,防火常开;遇火封闭。
  排烟防火280常闭,遇火翻开,开端排烟;当空气气流到280封闭。
  风机阐明送风机=正压风机=补风机,叫法不一样而以,多种用处,运送气体温度80℃以下。
  排烟风机,用于消防排烟,需求280℃下运转30min,也可用于厨房排油烟。
  排风机,多种用处,运送气体温度80℃以下70度防火阀和280度防火阀与上述风机的联系消防排烟管道上运用280度防火阀,其他按防火分区配70度防火阀高规上说的是“排烟防火阀”,有别于“防火阀”,大致上:
  一、防火类1、防火阀:效果是防火,700C温度熔断器主动封闭,可联动,用于通风空调体系风管内2、防烟防火阀:依托烟感操控动作,电动封闭(防烟),也可700C温度熔断器主动封闭(防火)用于通风空调体系风管内二、排烟类1、排烟口:电动、手动或远距离敞开,与排烟风机联动,可设2800C封闭设备,用于排烟区域的顶棚或墙壁上2、排烟阀:电动或手动敞开,与排烟风机联动敞开,用于排烟体系风管上3、排烟防火阀:电动或手动敞开,2800C熔断封闭,用于排烟风机吸入口处管道上4、排烟窗:依托烟感操控动作,电动敞开,也可远距离敞开,用于天然排烟处的外墙上70度防火阀通常用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或许防火墙、进机房等当地,首要效果即是发作火灾时分能堵截通风及空调管路,避免火灾在管道内延伸。
  280度防火阀通常用在防排烟体系中,平常常开,发作火灾时分抵达了280度后能主动封闭,并输出信号到消防操控室,避免火灾的进一步分散。
  280度防烟阀通常做排烟口来用,平常常闭,发作火灾时翻开,经过邻近的操控探头或许消防操控室发动,进行排烟,280度时封闭。