阿飞猫 发表于 2013-11-20 08:37:59

镀锌桥架是不是可以不需要桥架接地跨接线?

镀锌桥架可以不需要桥架接地跨接线吗?规范中是否允许这么操作。

lfwasj 发表于 2013-11-20 12:41:12

规范中允许镀锌桥架可以不做桥架接地跨接线,但是要保证整趟线槽至少有两点接地

fanquanliang 发表于 2013-11-20 13:47:15

参见:《04D701-3电缆桥架安装》 P7页,镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

04D701-3 电缆桥架安装 下载地址:http://www.rdzjw.com/down/show.php?itemid=8211