北京狮岛高手来看看。是不是绝症!
最近狮岛主机sd2200系统中出现3个回路的001号点报火警,换新的设备依然还是保火警。把设备拆了,线不接,依然报火警。通过排查后,排除了重码的可能。各位高手,到底怎么回事了。这3个点,曾经莫名其妙的好过一段时间,现在这个问题又出现了。 应该 是线路接地造成的吧不知道你的SD2200是那一年产的,最简单的办法是取消001这个号码,换一个空号代替就行了,当然你得懂得编程。或者取消这个号码或跟附近号码重码。 lsq001 发表于 2013-11-20 14:40
不知道你的SD2200是那一年产的,最简单的办法是取消001这个号码,换一个空号代替就行了,当然你得懂得编程 ...
编程是不动了,如何人为让他重号,crt显示不就会出错了! 手动取消这个点试试
没有重码的话,有可能主机程序出错了。
查线路绝缘,可以考虑断开怀疑的一段线路(被断的设备要屏蔽),找到故障线路后替换线路。
页:
[1]