防火阀在规划工程中的选置和运用常识
本帖最后由 sentaicwy 于 2013-10-14 14:13 编辑1概述 望文生义,防火阀即是用来阻断来自火灾区的烟气及火焰经过,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求的阀门。修建物发作火灾时,大火沿通风、空调体系的管道敏捷延伸,形成重大丢失的事例是许多的。为了将火灾导致的丢失削减到最小程度,就必须采纳有用的防火、防排烟办法,以操控火势延伸,而防火阀在通风、空调及防排烟体系中的合理设置,则起到了重要的效果。但是,在许多规划工程中,防火阀选型过错,设置方位不合理的表象层出不穷。
2防火阀的布局和作业原理防火阀的布局如图1所示,主要由阀体和执行组织组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动组织等组成。执行组织由外壳、叶片调理组织、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行组织是经过金属易熔片和离合器组织来操控叶片的转变。 当管道内所运送的气体温度到达易熔金属片的熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上的紧缩绷簧和绷簧销钉敏捷打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调理组织脱开,因为阀体上装有两个改变绷簧,使叶片遭到扭力而发作转变。由此可见,防火阀的执行组织选用机械传动原理,不需电、气及其它动力,因此可确保在任何情况下均能起到防火效果。防火阀的通断依据体系的需求,体系停用与正常运转时是坐落打开状况的,如管内运送气体温度低于所选定的金属易熔片的熔点时,属正常运转状况,阀门是打开的。只有当运转工况超越正常运用的状况,阀门才主动封闭,到达保安的效果。
3防火阀的品种及其功能防火阀装置在通风空调体系风管内,避免火势沿风管延伸1.70℃主动封闭,风机停机FD所谓远距离操控是将操作设备装置在距阀体6m以内的任何部位并经过操控缆绳来操控阀体,其他操作设备均装置在阀体上,实施就地操作。 4防火阀在规划工程中的合理运用修建物一旦发作火灾,往往会形成严峻的伤亡事故和经济丢失,尤其是空调修建和高层修建,做好防火及防排烟显得格外重要。规划中,应了解有关的标准需求,在通风空调体系上设防火阀,在排烟管道上设排烟防火阀,以避免火灾时有毒高温烟气传输,导致火灾延伸扩大和毒性丢失加剧。
4.1通风空调体系中防火阀的设置与选用4.1.1《高层民用修建规划防火标准》GB50045-95(2001年版)及《修建规划防火标准》GBJ16-87(2001年版)对防火阀的设置均有需求,总结起来,有以下几条: (1)风管穿越防火分区处; (2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; (3)笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层修建的每个防火分区其通风、空调体系均独立 设置时,则该防火分区内的水平风管与笔直总管的交接处可不设防火阀; (4)穿越变形缝处的两边风管上各设一个。上述部位的防火阀,平常常开,当火灾中其温度到达70℃时,则主动封闭。防火阀应接近防火分隔处设置,且应独自设支、吊架。当防火阀暗装时,应在装置部位设置维修口。
4.1.2厨房、澡堂、厕所等的笔直排风管道,当没有采纳避免回流的办法时,则必须在支管上设置防火阀。公共修建厨房,因为油烟温度较高,为避免防火阀发生误动作,在排油烟管道与笔直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。
4.1.3空调会集新风体系规划中防火阀的设置新风体系方法通常有分层设置水平式新风体系和笔直式新风体系。 (1)分层设置水平式新风体系新风体系按楼层别离设置。新风吸入方法有两种,一种是新风经过从外墙上开洞从室外汲取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方法,不需在新风机组入口处设防火阀,后者会集取新风,关于高层修建,总新风竖风道要跨过防火分区,每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。
(2)笔直式新风体系笔直式新风体系是室外空气经过新风机组处置后,经过竖风道送至空调房间,通常新风机组设在屋顶。关于修建层高较低,水平敷设新风管有艰难的情况下对比适用。关于高层修建,竖风道要跨过防火分区,送风口需求设置70℃熔断的防火阀。