11冄28號丶 发表于 2013-9-26 20:18:47

消防高手进关于消防电压问题,有些难度

本人最近遇到一件怪事,还请高人分析分析,一条回路,和别的回路线径,距离等其他因素基本差不多,回路空载时和其他回路的电压都是一样的,都属于正常范围,可是此回路一带上负载电压就降为15V左右,本人起初以为线路接地,可是经过排查,线路对地电阻正常,不短路,可是电压就是上不去,以至于许多设备包故障,而且故障不是固定的,突然这个突然那个的,本人分段带设备,带上一部分时电压降为22V,再加一点就为20,在加就为18,最后一起带上就是15了,现在还没搞定,求助高手

上海松江汪 发表于 2013-9-30 23:00:09

你总线是不是用多芯电缆的?我觉得你这个回路的总线可能有问题,你可以换个别的总线和这个回路总线换一下试一下,或者拉一组明线先试一下。

11冄28號丶 发表于 2013-9-26 20:21:24

补充,而且和它同条件下的其他回路都一切正常,回路板也并未损坏

废纸篓3 发表于 2013-9-27 20:51:31

你提的问题很可能是隔离器过载了,你跳开隔离器试一下,如正常按照说明在隔离器上并根线,如换不行,那就是这个回路中有一个探测器坏了分段查

zxydmm 发表于 2013-9-29 11:11:35

我感觉是回路板有问题。

huyh918 发表于 2013-9-30 11:57:31

把这个回路拆下装别的回路上看看有没有这种现象

xfnijing 发表于 2013-9-30 20:36:28

口说千遍不如动手一遍。

xinhope 发表于 2013-10-10 06:44:42

是不是有线路上有设备损坏导致。

xialun 发表于 2013-10-14 11:38:50

应该是回路中的坏的终端设备,必须得查出来才行

812939504 发表于 2013-10-18 01:52:52

总线接触不良。