chenjinjie 发表于 2013-8-7 12:18:26

排烟风机长时间反转会不会导致风机烧坏

大家好 请教个问题,排烟风机长时间反转会不会导致风机烧坏,排烟风机风机是被另一台大风机吹转的,排烟风机本身并没有启动.

我现在那台机器一启动空开就跳闸冒火花,然后我把到风机的三相线拆了就不跳闸了,我是不是可以判断是风机的问题?
请教一下,那是哪里的问题.


上海松江汪 发表于 2013-8-7 20:24:18

没有排烟防火阀么?

废纸篓3 发表于 2013-8-29 19:38:46

电机反转不会烧坏电机的,你用万用表200欧档测电机相间阻值,正常相间阻值应该是一样的。再测相与地间阻值,这个阻值越大越好。其次在检查电机转动是否灵活(手盘)

liqiangrz 发表于 2013-8-30 23:11:01

我们这里有个银行,每到冬天开暖气的时候,热空气从风道上升反向带动送风机,呜呜的转个不停,好几年了也没坏。:lol:lol

coolshun 发表于 2015-3-9 13:07:43

如果风机被吹着反转,你启动时候可能会造成跳闸

万事不懂 发表于 2015-3-13 08:06:09

在风机静止的情况下启动,应该可以避免跳闸情况。

chenghuan 发表于 2015-3-25 15:12:13

风机不是启动状态的旋转一般来讲没有问题
大的风机启动时跳闸你需要检查一下方面:
1电机接线方式是星型还是三角形,测量三相与相关线的接地情况和线间电阻
2星三角型启动方式有三个接触器需工作,工作状态是否正常
3是否缺相
4是否过载,如轴承损坏,风管密闭不通风
5启动电流是否过大,超过了断路器承载的最大额定电流
页: [1]
查看完整版本: 排烟风机长时间反转会不会导致风机烧坏