上海松江问题
有一维保工地,设备是松江3208的,现有一个回路报开路故障,问题来了,分一小段一小段的查,没有问题,但稍微设备带多点,两条线都直接对地,断开又没问题了,问过松江厂家的人说是设备有坏的,按理说设备坏的分开也可以查到的啊,这个问题真的很头痛,求高人指点,现在还没解决 慢慢查查了,没查出结果 换个---工具看看,,估计是工具用错了,,万用表,,换用《指针式》。 报开路,你要先确定是外部问题,还是主机问题?测线路有没有问题,最好是主机关机,把信号线拆出来量,不要开机测线路,这样你是测不准的,有感应电的。如果外线没有问题, 看一下外面有没有装短路隔离器?有可能是这个东西坏了,你可以直接把短路隔离器的输出和输入直接并掉,试试看。再不行,那就只有分段带了。
是从隔离器后面开始查的,这种问题还是第一次遇到,之前谭工告诉我换个表试试,我明天拿个指针式的表去查查 今天换了个表查到了问题,可现在新的问题又出来了,线路上面带不了模块和声光,任意带上一个模块或者声光,线路就带不起了,电阻就降到很低,请教高人,这是什么原因 liangshangbin 发表于 2013-8-4 21:40 static/image/common/back.gif
今天换了个表查到了问题,可现在新的问题又出来了,线路上面带不了模块和声光,任意带上一个模块或者声光, ...
数字表--不是一般人就能用好的,,我用万用表快30年了,,至今一直还是用指针表去查线,,跟我干过活的人--也都改用了指针表了。。
tanping119 发表于 2013-8-5 06:10 static/image/common/back.gif
数字表--不是一般人就能用好的,,我用万用表快30年了,,至今一直还是用指针表去查线,,跟我干过活的人 ...
谢谢谭工指点 声光和模块其中可定有坏的。