yuxi 发表于 2008-6-9 11:47:30

电源系统为什么要进行三级防雷

<p>如题</p>

diandao999 发表于 2008-6-9 15:40:36

<p>如题</p><p> </p><p>&nbsp;</p><p><strong>第一级防雷的目的:</strong>防止浪涌电压直接从LPZ0传导进入LPZ1,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500~3000V<br /><strong>第二级防雷目的:</strong>进一步通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到1500V~2000V,对LPZ1~LPZ2实施等电位联接。<br /><strong>第三级防雷的目的:</strong>最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1500V以内,使浪涌的能量不至损坏设备。<br />是否必须要进行三级防雷,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需做两级保护,假如设备耐压水平较低,可能要四级甚至更多级的保护。<br />&nbsp;&nbsp; 三级防雷是因为能量需要逐级泄放,传输线路会感应LEMP,对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是一种成本较低、保护较为充分的选择。</p>
页: [1]
查看完整版本: 电源系统为什么要进行三级防雷