security 发表于 2008-5-28 08:27:25

电源是否要按照GB50057-94(2000版)设计A、B、C、D四级保护?

<p>如题所述。</p>

diandao999 发表于 2008-5-28 13:04:03

<p>如题所述。</p><p> </p><p>&nbsp;</p><p>不是!IEC61643-12(考虑0.8的安全系数)和GB50057-94(2000版)把220/380电源从电源设备处到终端设备的绝缘耐冲击电压额定值分为四级,既A≤6kV、B≤4kV、C≤2.5kV、D≤1.5kV,与保护分级是两回事。为了实现把浪涌电压限制在设备能承受的水平内,分设几级保护完全取决于实际情况。就是说为了能实现把浪涌过电压限制在设备能承受的水平内,需要几级保护就设几级保护。但一定要按逐级分流、分级保护的方法,才能保证SPD即有很长的寿命,又能把电源系统雷击浪涌电压限制在设备能承受的水平内。<br /></p>

ss总指挥 发表于 2008-5-28 17:43:03

<p>不错,说的非常专业</p>

ZCLIANG_007 发表于 2008-5-31 16:10:35

受教了。谢谢楼上的讲解!<img height=24 src="Images/Emoticons/46.gif" width=24 border=0 />