baijiahei 发表于 2007-12-8 21:20:04

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗?

请教了

艾斯卡普 发表于 2007-12-9 13:26:27

<p>手动火灾报警按钮:用于报告火警,从而使消防控制主机及值班人员知道火警发生;</p><p>消火栓按钮:已经确认火警的情况下,用于启动消防水泵灭火;按下后,会有反馈指示灯显示。</p>

zhengwei1220 发表于 2007-12-12 10:22:31

<p>规范规定每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。</p><p>消火栓按钮设置于消火栓箱内,没个消火栓箱一只,可以是火灾自动报警系统厂家提供的弱电按钮,也可以是消火栓箱厂家提供的强电按钮,不过要是采用强电按钮,还是要通过模块将信号返回至火灾报警系统。</p>

温柔第一刀 发表于 2008-1-8 22:11:59

&nbsp;同意楼上的

guank 发表于 2008-3-15 13:34:14

<img height=24 src="Images/Emoticons/46.gif" width=24 border=0 />

zhangganglie 发表于 2008-4-6 21:45:10

<p>谢谢了xuexi</p>

xuxian0404 发表于 2008-4-7 20:35:58

我同意上面的说法.谢谢了.

dlljb 发表于 2008-12-1 22:03:23

谢谢了

tanping119 发表于 2008-12-2 11:42:05

<p>看看规范吧,要是一样,规范还要给出手动报警按钮的技术要求和消火栓按钮的技术要求干什么。</p>

tuan2000 发表于 2009-1-5 11:26:35

<p>大概意思懂了,谢谢</p><p>&nbsp;</p>
页: [1] 2 3
查看完整版本: 手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗?